中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
框柱间的角钢问题
小钢同学






积分 90
帖子 89
2011-4-8 20:27    QQ 顶部


在框架柱之间连接的钢结构斜撑,两个角钢组合焊接,问T字形组合焊接与十字形组合焊接有什么区别,哪个受力好一点,设计是十字形截面,但是施工时做成了T字形截面,可以么?
V6






积分 704
帖子 388
2011-4-14 13:05    QQ 顶部
十字形的截面两个方向的回转半径相同或相近,T型截面回转半径一个方向大一个方向小。此时要重新验算杆件的长细比是否满足要求。



顺其自然,水到渠成.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0