我增请教过黄熙龄院士,他老人家讲:就是45度线处,满足0.15%即可
ZJW






积分 385
帖子 233
2011-10-19 11:11    QQ 顶部
根据规范,平板式基础,包括平板式独基、平板式条基和筏板基础要满足0.15%的要求。
tunogoro






积分 54
帖子 39
2012-4-4 09:49    顶部
2011版的地基基础规范第8.2.1条,已明确了。
扩展基础的受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%
qingyuan






积分 22
帖子 21
2012-9-28 16:14    QQ 顶部
0 分
新地基规范已经明确最小配筋率的要求了GB50007-2011-8.2.1条第2款有规定
nycwk






积分 1
帖子 2
2013-9-23 08:42    顶部
0 分
是个设计的底线问题
abd19850705






积分 1
帖子 2
2013-11-29 09:28    顶部
0 分
同意23楼和29楼看法
beam111






积分 0
帖子 1
2014-9-16 16:24    顶部
0 分
我也觉得45度线以外0.15,是合理的。



坚定的结构工程师
zyb7788521






积分 39
帖子 23
2015-4-7 17:14    顶部
柱下独立基础是两个方向都受力,一般是由剪切和冲切控制基础高度,一般只考虑抗冲切45度锥体内不利的交界面,而锥体破坏界面以外除了计算配筋要求外,还要满足构造配筋要求。