中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
井字梁结构体系用箱型梁做截面是否合理?
eroica






积分 8
帖子 7
2011-10-15 13:43    顶部


钢结构箱型梁十字交叉节点一般如何处理的,井字梁形式,直接焊接可以吗?被切断的一根梁能保证弯矩的连续传递吗?
eroica






积分 8
帖子 7
2011-10-15 13:46    顶部


节点处理示意,跨度25mx30m.

V6 修改于2011-10-18 09:27
teapm






积分 322
帖子 287
2011-10-21 22:22    QQ 顶部
梁梁相交处,不断开的钢管加内隔板
心逸无涛






积分 241
帖子 155
2011-10-24 15:06    顶部
钢结构采用的楼板都是压型钢板或者是钢筋桁架楼板,都是单向板体系。所以
1、不推荐做井字梁,即使布井格梁也是单向传力
2、次梁节点做法刚接铰结均可,刚接(焊接)就能传递弯矩,但是在边梁的地方次梁最好铰结。
 