中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
预埋植入化学锚栓打孔时钻到混凝土柱的钢筋怎么办
gz2008






积分 4
帖子 6
2012-5-6 19:13    顶部


近日,在一个楼面上作一个加建的钢结构(咖啡吧),在准备预埋柱底板的原混凝土柱头位置钻孔时,钻了11个位置,有9个都打到了钢筋,这种情况怎么处理?能把钢筋打断吗?如果不能,那这种情况太难找准位置钻孔了。
bzc121






积分 605
帖子 273
2012-5-8 14:53    顶部
这种情况不应该采用植栓。既然是在砼柱的顶端加装钢柱,只要敲开柱顶混凝土露出钢筋,电渣焊接加长钢筋或直接与钻孔的柱底板焊接。柱底板应该在量准确的钢筋位置切割孔洞与钢筋焊接。
    如果已经确定为植栓工艺,砼柱顶端的钢筋破坏也不影响强度,只是钻孔时费事。
marcowoo






积分 598
帖子 333
2012-5-8 23:07    顶部
试下博世墙体探测仪

gz2008






积分 4
帖子 6
2012-7-5 20:04    顶部
0 分
谢谢了!
lolanda






积分 208
帖子 149
2012-12-30 22:42    顶部
还有这种神器...
之前看屋面钻钢柱脚板的螺栓孔,钻穿好几处楼板,至于打到钢筋,就更多了,而剪力墙位置的扇形布筋更让人欲哭无泪...
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0