梁端板连接应该执行什么标准?
w3w3






积分 2
帖子 2
2012-7-2 09:38    QQ 顶部


梁端板连接是否属于“顶紧接触面”?执行8.3.3标准,还是属于“顶紧节点”?执行10.3.2标准,还是按照“续表C.0.5“执行“h/500,且不应大于2.0”?
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2012-7-2 14:35    顶部
楼主这个问题应当完善一下:
话题涉及的规范应当是《钢结构工程施工质量验收规范》,版本号是否为GB50205—2001尚需楼主确认一下。我对了一下,条文是对应的。

我感觉,“顶紧接触面”应该是指吊车牛腿处的加劲板顶部,需要刨平顶紧的位置。我想,如果梁的端板按照这个要求验收,是否难以达到。



顺其自然,随遇而安。
w3w3






积分 2
帖子 2
2012-7-2 16:14    QQ 顶部
是GB50205-2001版本。若按照8.3.3和10.3.2执行,对于制造来说都很难达到!对制造来说,梁连接板是否只按照“续表C.0.5”执行?!
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2012-7-2 23:03    顶部
我个人感觉,梁的端板无法执行这一条。
如果真要执行,就只能弄虚作假了,呵呵。