50mm圆钢做支撑,如何对接接长
zongsh






积分 11
帖子 10
2012-8-25 15:45    顶部


50mm圆钢做支撑,如何对接接长
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2012-8-25 20:22    QQ 顶部
这么大的圆钢做支撑,应该按钢拉杆规范施工了;规范是 GB/T 20934-2007 钢拉杆 。
bzc121






积分 605
帖子 273
2012-8-26 12:00    顶部
不讨论50的圆钢作支撑是否具有经济性的问题,仅说明对接的问题:
   1、焊接法,将对接头车削或磨削对接坡口。保证焊接节点熔池截面大于圆钢截面面积1,1倍。
   2、螺栓对接发。车削加工长对接螺母(螺母套截面积要大于50圆钢截面积),对接头车削螺纹(螺纹长度要保证螺纹的抗剪力大于50圆钢的抗拉力),靠螺纹套连接。
   3、套焊接。圆钢插入套管。套管与圆钢焊接。
 