游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STRAT
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
基础协同设计 (河南西部设计院,葛国庆高工)
本主题由 okok 于 2023-12-23 20:56 解除置顶
flurry
积分
1073
帖子
565
#1
2012-9-11 09:54
多层框架下扩大车库。框架为梁板结构,车库顶板采用空心板板式楼盖。车库与一层楼面存在高差。柱下独立基础,加防水底板,墙下为条形基础。另有倾斜车库坡道的倾斜梁。
工程一个不大但很典型,涉及内容很多,其实是一个复杂受力结构。倒不一定非要大型工程,这种小而复杂的结构,结构布置概念清晰、计算清楚、处理好设计细节,真正能体现优秀工程师的水平。
葛工是STRAT老用户,对软件把握得非常好,做过很多复杂特殊的工程,,设计水平很高。很高兴STRAT成为优秀工程师手中的有力工具。
Prep超元模型,空心板楼盖区分柱帽、暗梁。
超元剖分后计算模型,计算节点数达到2万多,在STRAT几分钟就可以计算结束。在基础协同计算中,STRAT实际上计算了两次。
STRAT强大的计算能力,为复杂结构提供了当前最为精细的计算模型。
基础协同计算,得到的地基沉降。
地基反力
独基+防水底板的典型配筋。独基作为防水底板的支撑边界,使得配筋完全不同于筏板基础。
板底配筋
板顶配筋
程序生成独基详图
圆管空心板的布管图
圆管空心板大板配筋施工图。完全根据有限元计算结果选筋。
程序完成全面的结构设计
柱详图表
带端柱异性剪力墙边缘构件详图
flurry
修改于2012-09-11 10:39
土匪的首长
积分
67
帖子
67
#2
2013-9-12 16:48
注意到基础配筋是25@0,这是什么情况?本人愚昧,刚接触STRAT,正在加紧研习,不知是否有视频资料供下载学习?
davidgcc
积分
65
帖子
54
#3
2013-9-13 12:39
1、模型比较精细
2、输出和云图比较直观
3、2楼所说的情况存在,令人迷惑
4、从图上看,基础一般200-450厚,按照防水要求,底板至少要250厚,请问,独立基础是否能够达到是板的支座的刚度要求?
如果达不到,那么基础计算属于软件的不合理使用。。。。。。
flurry
积分
1073
帖子
565
#4
2014-2-14 10:28
土匪的首长 wrote:
注意到基础配筋是25@0,这是什么情况?本人愚昧,刚接触STRAT,正在加紧研习,不知是否有视频资料供下载学习?
该问题发现后已排除。
laofuzi0429
积分
34
帖子
33
#5
2015-11-25 19:32
独基配筋竟然用到 25?
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0