箱型钢柱,由于荷载差距大,四个方向钢梁高度很大不同;HN600; HN350; HN300;HN250
HN350与HN600高度相差大于150,不采用加腋处理的方式。但HN300和HN250 与HN350高差小于150mm,
是否要加腋处理?加腋按HN600高度加还是按HN350高度加?
若按HN600加,HN250加腋高度有350mm,是不是太高了?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#2
2012-9-17 16:54
建议:
HN600的梁单独加劲板连接;
其他三种按照HN350梁高可做加腋处理。