求教高手,新荷规-消防荷载取值疑问
690752059
积分
44
帖子
36
#1
2012-11-5 11:26
新荷载规范给出了官方消防荷载和覆土消防荷载的折算表格取值,但仔细一看2个表格,没有俺们常用3m以下的双向板荷载取值和折算取值
按规范附录给出的折算值与以前老朱的覆土消防车荷载的表格值相比较,约大出5-6KN
问题:1.对于覆土的双向板板跨小于3m的消防车荷载到底怎么取值?
2.对于附录B中的折算值是怎么计算出来的?
自己目前非常想知道第一个问题怎么解决及依据,对审图意见还是用朱老师的推导,先谢谢参与讨论的各位人士
gatsbyyy
积分
2
帖子
3
#2
2013-5-13 11:05
35*系数
钢筋工助理
积分
227
帖子
95
#3
2013-6-4 17:15
双向板跨度小于3米时还是得按轮压来折算
sun_feng_li
积分
71
帖子
49
#4
2016-1-18 11:15
双向板板跨小于3x3时,按各种最不利情况综合考虑得到的等效均布荷载值是很高,均布荷载和板跨的线性关系也不再适用,因此最好就按实际情况做等效均布计算,不应小于35kN/m2。
当板跨接近3x3时(比如咱们常见的2.8x2.8),也可以近似的按3x3到6x6的线性关系适当线性外插确定。
投票
交易
悬赏
活动
中华钢结构论坛 China Structrue Forum
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G5. ABAQUS、DIANA、ADINA及IDARC
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
沪ICP备020910
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0