求教高手,新荷规-消防荷载取值疑问
690752059






积分 44
帖子 36
2012-11-5 11:26    QQ 顶部


新荷载规范给出了官方消防荷载和覆土消防荷载的折算表格取值,但仔细一看2个表格,没有俺们常用3m以下的双向板荷载取值和折算取值
按规范附录给出的折算值与以前老朱的覆土消防车荷载的表格值相比较,约大出5-6KN
问题:1.对于覆土的双向板板跨小于3m的消防车荷载到底怎么取值?
     2.对于附录B中的折算值是怎么计算出来的?
自己目前非常想知道第一个问题怎么解决及依据,对审图意见还是用朱老师的推导,先谢谢参与讨论的各位人士
gatsbyyy






积分 2
帖子 3
2013-5-13 11:05    顶部
35*系数
钢筋工助理






积分 227
帖子 95
2013-6-4 17:15    顶部
双向板跨度小于3米时还是得按轮压来折算
sun_feng_li






积分 71
帖子 49
2016-1-18 11:15    顶部
双向板板跨小于3x3时,按各种最不利情况综合考虑得到的等效均布荷载值是很高,均布荷载和板跨的线性关系也不再适用,因此最好就按实际情况做等效均布计算,不应小于35kN/m2。
      当板跨接近3x3时(比如咱们常见的2.8x2.8),也可以近似的按3x3到6x6的线性关系适当线性外插确定。
 