游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
电厂节点的一组图片
yaya3969
积分
95
帖子
92
#1
2012-12-6 14:34
埃及电厂项目的一组图片
坚守,是一种品质
yaya3969
积分
95
帖子
92
#2
2012-12-6 14:35
埃及图片
yaya3969
积分
95
帖子
92
#3
2012-12-6 14:35
埃及图片
zx1984shz
积分
59
帖子
47
#4
2012-12-6 15:49
谢谢lz分享,支撑平面外放置的节点和国内标准图中的不大一样。
有个小地方不明白,在附件的图中。
画红圈的部分是连什么的?
zx1984shz
修改于2012-12-06 15:52
billiards
积分
5
帖子
5
#5
2012-12-8 05:41
zx1984shz wrote:
谢谢lz分享,支撑平面外放置的节点和国内标准图中的不大一样。
有个小地方不明白,在附件的图中。
画红圈的部分是连什么的?
是不是用来连接钢檩条,钢墙梁的?
maogongxuetu
积分
123
帖子
146
#6
2012-12-11 19:52
加劲板好少啊
reguy006
积分
44
帖子
31
#7
2012-12-25 18:43
柱加劲肋一般情况下 铰接节点无需加劲板,固接才加。
或者是构造要求要加。在柱的弱轴方向,还有梁要安装,加劲板就在梁安装好后再现场焊接