关于人防荷载
chq18
积分
5
帖子
4
#1
2012-12-26 17:04
各位大侠,STRAT中有关人防荷载的哪里输入?请赐教
xiaoxiao51638
积分
65
帖子
64
#2
2012-12-26 18:46
在STRAT总信息设置里面,地下室选项中有人防数据。我没算过人防,似乎在那看到过。
zjykhj_1974
积分
695
帖子
492
#3
2012-12-27 08:48
非也,设一个人防工况加人防荷载即可。
伪劣一级货
chq18
积分
5
帖子
4
#4
2012-12-27 14:28
zjykhj_1974 wrote:
非也,设一个人防工况加人防荷载即可。
但是构件验算是,材料强度的提高级人防参与的荷载组合和平时工况是不一样的。
这些程序有考虑吗?
zjykhj_1974
积分
695
帖子
492
#5
2012-12-28 15:49
考虑的,程序自动调整。好象说明手册上有的。
伪劣一级货
chq18
积分
5
帖子
4
#6
2012-12-28 16:22
zjykhj_1974 wrote:
考虑的,程序自动调整。好象说明手册上有的。
可是这个人防工况在哪里加,没看到
可否截个图说明下,谢谢。。
flurry
积分
1073
帖子
565
#7
2013-1-11 11:48
人防设计在STRAT中很简单,只需前处理Prep设工况类型为“人防”,就可以了。
材料强度等级的提高,程序会依据规范,自动处理。Archi、Plots一旦检测到荷载组合内包含人防,自动调整材料等级。具体的调整数据,Archi生成的构件计算书,柱rh_Cc、梁rh_Bc、墙rh_Wc,这些文件中都可以看到。
新版V6.0的Archi,可以查看单个构件详细计算书,如下图按钮。从这些计算书,可以看出单个构件的人防荷载强度提高。