有个箱型梁和工字型柱的刚接连接节点,其中工字型梁的上下翼缘和柱连接处,有两块板,请教下是什么板?
shens0518
积分
295
帖子
274
#2
2013-1-8 11:22
新抗规中考虑强节点弱构件增加的板。还可以给梁上下翼缘加盖板。。。。。。。
zx1984shz
积分
59
帖子
47
#3
2013-1-8 13:26
不满足抗震极限承载力要求时,对节点连接进行的补强措施,一般有上下翼缘加盖板,上图这种是加宽翼缘,还有一种是狗骨形连接,最后一种实际上是削弱了翼缘,使塑性铰外扩至削弱截面上。三种都有应用。
youandme21693
积分
9
帖子
7
#4
2013-1-8 21:29
楼上两位谢谢啦,今天早上翻规范找到出处啦!新抗规8.2.8条规定当梁的抗弯承载力X系数不大于柱的抗弯极限应力时,采取加强措施,如加大梁翼缘的焊缝长度。我的理论学的一般,手头也没有放着新抗规,大概意思就是这,可能表达的不是很清楚。还请各位高手指点。