请教板单元荷载出错的原因?
zlm_123
积分
8
帖子
6
#1
2013-5-19 11:39
各位大侠,刚开始学习STAAD,建了一个钢桁架支撑楼板模型,在楼板上施加板单元荷载,用的是整体压强,荷载显示是没有问题的,但计算分析中显示板单元荷载出错,请教各位高手,这是啥原因那?呵呵,以下是出错信息
**WARNING - UNEXPECTED COMMAND IN LOAD DATA
CHECK SPELLING AND ORDER OF DATA IN CASE NO. 2
COMMAND= 2389 TO 2474 2478 TO 2480 2483 PR GZ -8
CHECK RESULTS CAREFULLY, LOADS MAY HAVE BEEN LOST
Jingtao
积分
18
帖子
10
#2
2013-9-27 22:55
命令“PR GZ -8” 是不是要改为“PR GY -8”?