两种不同材料结构型式,阻尼不一样,应作超限审查。
alontt






积分 24
帖子 19
2015-11-22 20:32    顶部
500的方钢柱最好插入下层的混凝土柱中2m左右,做成刚接的节点.
xiangrui031






积分 19
帖子 12
2015-11-24 16:05    QQ 顶部
柱脚不满足构造要求!柱脚板距离短柱边缘距离要大于100mm。
cwsy






积分 89
帖子 45
2021-9-14 08:06    顶部
刘星语 wrote:
既然铰接,为啥要做到外面呢?做在内部,柱和底板现场焊接。好像昆山汽车站行李房是这样做得。做在外面,锚栓外包混凝土厚度很难满足5d要求。

我在本论坛找到这样一组图片:这种做法如何?不用现场焊接。

cwsy 修改于2021-09-14 13:22
bjdtm2001






积分 3469
帖子 1831
2021-10-20 08:59    QQ 顶部
这种结构体系,下部为混凝土结构,上部为钢结构,应该是属于超规范的结构体系吧?感觉会有刚度突变,地震作用下很危险。