这个柱脚节点设计行不行?
725z
积分
365
帖子
258
#31
2015-1-12 15:40
两种不同材料结构型式,阻尼不一样,应作超限审查。
alontt
积分
24
帖子
19
#32
2015-11-22 20:32
500的方钢柱最好插入下层的混凝土柱中2m左右,做成刚接的节点.
xiangrui031
积分
19
帖子
12
#33
2015-11-24 16:05
柱脚不满足构造要求!柱脚板距离短柱边缘距离要大于100mm。
cwsy
积分
89
帖子
45
#34
2021-9-14 08:06
刘星语 wrote:
既然铰接,为啥要做到外面呢?做在内部,柱和底板现场焊接。好像昆山汽车站行李房是这样做得。做在外面,锚栓外包混凝土厚度很难满足5d要求。
我在本论坛找到这样一组图片:这种做法如何?不用现场焊接。
cwsy
修改于2021-09-14 13:22
bjdtm2001
积分
3469
帖子
1831
#35
2021-10-20 08:59
这种结构体系,下部为混凝土结构,上部为钢结构,应该是属于超规范的结构体系吧?感觉会有刚度突变,地震作用下很危险。
提问是一种乐趣,分享是一种快乐
35
2/2
‹‹
1
2
投票
交易
悬赏
活动
中华钢结构论坛 China Structure Forum
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G5. ABAQUS、DIANA、ADINA及IDARC
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
沪ICP备020910
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0