中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
大震、小震基底剪力正常是不是6倍左右关系?
flurry






积分 1073
帖子 565
2014-1-24 09:27    顶部


大震、小震时程分析的地震波峰值,相差6倍左右。
   但计算得到的基底剪力,会小于6倍。因为大震下,结构进入塑性,地震反应会减少,这正是需要进行结构大震弹塑性分析的原因。如果不考虑大震下结构的塑性,地震作用非常大,会超出结构的承载能力范畴。
   在一次全国会议上,就专门为此开展过一次讨论。有一大型工程大震反应稍大于小震反应(按照大震峰值但不考虑塑性变形),产生疑惑,对结果产生质疑。当时,我们依据STRAT大震刚度曲线反应的特点,认为大震作用下,一些结构刚度降低有限,弹塑性反应与弹性反映相差不很大,如果计算模型有把握,认为是可以接受的结果。
   但是,如果超过6倍,例如计算到8~9倍,肯定所采用的软件有问题了,是错误的。
wbinbin2007






积分 1358
帖子 672
2014-1-24 21:46    顶部
“有一大型工程大震反应稍大于小震反应(按照大震峰值但不考虑塑性变形)”

这句话感觉有些矛盾。
flurry






积分 1073
帖子 565
2014-2-8 15:50    顶部
这个不矛盾啊,只是设计院工程师提出一个问题,为什么大震反应只是稍大于小震反应,对此的疑惑我们的回答。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们