中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
求教:异形边缘构件配箍方式
seuzhy






积分 197
帖子 143
2014-7-21 17:46    顶部


遇到下图所示的异形边缘构件,软件给出的配箍方式好复杂,担心施工方做不出来,反而说我们乱设计。唉!真不知道如何配置箍筋,当然还有纵筋?想了N天了,没有唯一解似的,求大家指点下吧。

AAAAAGG1






积分 125
帖子 71
2014-7-25 12:13    顶部
个人认为:剪力墙自身抗剪能力很强,作为约束边缘构件结点,拉筋、箍筋数量只要满足体积配箍率要求就行了,结点区似乎配拉筋太多,可以适当减少,箍筋配置是比较合理的。另外,请注意:根据高规6.4.11 柱箍筋的配筋形式,应考虑浇筑混凝土的工艺要求,在柱截面中心部位应留出浇筑混凝土所用导管的空间。
6.4.10 框架节点核心区应设置水平箍筋,且应符合下列规定:
1 非抗震设计时,箍筋配置应符合本规程第6.4.9条的有关规定,但箍筋间距不宜大于250mm;对四边有梁与之相连的节点,可仅沿节点周边设置矩形箍筋。2 抗震设计时,箍筋的最大间距和最小直径宜符合本规程第6.4.3条有关柱箍筋的规定。一、二、三级框架节点核心区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08,且箍筋体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核心区的体积配箍率不宜小于核心区上、下柱端体积配箍率中的较大值。

AAAAAGG1 修改于2014-07-25 12:42
 


上海市通信管理局
沪ICP备020910
联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0