检测一民国建筑,混凝土中钢筋采用的是方形钢筋,边长28mm。现已经无法提供材料做钢筋的材性检测,请问计算时该钢筋强度设计值该如何取?谢谢!
panxing






积分 4
帖子 3
2017-3-2 17:54    顶部
按东南大学相关论文研究,民国时期方钢筋的屈服强度超过270MPa,考虑历史因素,可取210MPa
light_saint






积分 53
帖子 34
2021-5-9 01:38    顶部
根据民国34年《建筑技术规则》第八表,钢骨拉力为1120公斤每平方公分(112N/mm^2),钢骨压力713公斤每平方公分(71.3N/mm^2)。