中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
主次梁交接处次梁钢筋锚固问题
Cheerup_21cn






积分 56
帖子 32
2014-10-31 08:11    顶部


王老师您好,异形柱框架结构中梁宽经常出现200mm,那么主次梁交接处次梁的钢筋锚固是不是按11G101-1第86页非框架梁配筋构造执行,铰接0.35Lab,刚接0.6倍Lab?这样的话即使次梁均按交接,C25混凝土上筋只能用14,规范中有没有相关的条文?谢谢!



个人观点,仅供参考!
WYQ






积分 8636
帖子 5213
2014-10-31 08:32    顶部
次梁端与主梁联结不要做成刚接,刚接主梁受扭矩太大。
C25上筋直径14(铰接一般够用了,异形柱柱网不能像矩形柱的那么大)
Cheerup_21cn






积分 56
帖子 32
2014-10-31 08:37    顶部
谢谢王老师!我看到别人的图纸,上筋用16、18的很多,甚至还有20。次梁的钢筋锚固规范里有没有相关规定?只有11G101里这个构造要求吗?
 