中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于自重计算的warning
marshalchm






积分 80
帖子 54
2015-5-22 14:24    顶部


一个模型,定义了梁、板单元,并用鼠标选定全部几何单元后施加SELFWEIGHT以及其他荷载。分析后出现WARNING:
APPLIED SELFWEIGHT IS LESS THAN TOTAL WEIGHT OF ALL STRUCTURE ELEMENTS IN LOAD CASE 5 ALONG Y.
THIS COULD DUE TO BE SELFWEIGHT APPLIED TU SPCIFIC LIST OF MEMBERS/PLATES/SOLIDS/SURFACES.
TOTAL UNFACTORED WEIGHT OF THE STRUCTURE=2983.196KN
TOTAL UNFACTORED WEIGHT OF THE STRUCTURE APPLIED=2342.595KN

有人能帮解释下为什么吗?APPLIED WEIGHT跟实际模型单元的SELFWEIGHT不是一回事吗?我就想给模型施加自重荷载,应该怎么样保证全部加上啊?是不是在定义selfweight的时候施加一个系数(对于本例,系数就是2983.196/2342.595=1.273)?
lxm1025006






积分 38
帖子 24
2015-5-25 13:15    顶部
用Assign to View指定荷载试试。



Bentley结构产品客户QQ群:34024720
sx1068






积分 4
帖子 3
2015-6-1 22:55    QQ 顶部
定义SELFWEIGHT时系数为1或者-1,然后指定全视图。



结构工程师是一个安全至上的职业。
 