中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
大跨煤棚寻求结构解决方案
Weibom






积分 261
帖子 161
2016-3-13 01:08    QQ 顶部


跨度100多m,设防烈度9,普通防腐轻屋面,两端敞开(即不封闭)
1.是否需要设计消能减震或隔震;
2.消能减震或隔震有同时解决水平和竖向的办法吗?
3.值得考虑上述做法吗?
4.煤棚的几何形状如何最优,矢高,三心圆定位及尺度确定?
5.有无其他可行的更好的结构形式

Weibom 修改于2016-03-13 01:26
18






积分 104
帖子 69
2016-3-28 11:08    QQ 顶部
一般不设计消能减震或隔震
wg01






积分 6718
帖子 4317
2016-4-2 23:14    顶部
煤棚没必要消能减震吧?



http://wanghegel.blog.163.com/
SUP888






积分 199
帖子 326
2016-4-4 21:13    顶部
超大跨度煤棚,使用桁架。
Brother_Corp






积分 122
帖子 51
2016-4-13 12:47    顶部
1 无需做消能减震设计,应重视温度荷载,竖向地震作用;
2 大跨干煤棚的形状通产可设计为柱面网壳;
3 建议采用双层柱面网壳,性价比较高;
hd533533






积分 15
帖子 10
2016-5-7 16:04    顶部
我的建议是多在风作用上下功夫,要是跨度100多米,而且没有山墙,得做专门的风洞试验。
东写西读






积分 21
帖子 30
2016-5-16 10:53    顶部
计算中对风荷载的体型系数取值是难点,应该做风洞试验。
x.cm






积分 23
帖子 13
2016-5-23 16:46    顶部
或者参考 罗尧治 的 《大跨度储煤结构:设计与施工》
zytghj






积分 135
帖子 82
2016-6-13 10:48    顶部
0 分
钢膜结构形式的大跨度储煤棚
深圳市展翼张拉膜结构技术有限公司承建




鹤舞九天






积分 114
帖子 98
2016-9-27 12:53    顶部
分解一下成连跨可能更好吧
yushanhu






积分 110
帖子 94
2016-9-28 09:06    顶部


风荷载是考虑主要因数,支座可以采用橡胶垫
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0