中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢结构新人请教结构大神问题
朋程天下






积分 2
帖子 1
2016-6-21 15:38    顶部


在钢结构建模过程中,抗风柱的平面内长细比超限,我发现自学视频把抗风柱的平面内长度系数由-1改成0.5,请问下问什么可以这样改,而在网上看到最多的就是平面外长细比超限时解决方法是长度系数减半采取加支撑或系杆方式,增大截面

ywq1021418






积分 29
帖子 67
2016-10-10 09:37    顶部
长细比根据设计规范要求确定,
PK计算结果不一定准



谋定而后动 知止而有得 。。中国美院-结构 QQ664536547
hcyfoxi






积分 19
帖子 9
2017-8-13 17:09    顶部
抗风柱在平面外一般会有水平系杆及交叉支撑,这在PKPM建模中一般根据支撑间距用长度系数来控制。比如中间有一道支撑平面外长度系数取0.5,中间有二道支撑平面外长度系数取0.33。仔细看下长细比的定义。
抗风柱平面内一般不好设支撑,故采用最大截面回转半径来加强刚度。
 