2016-9-20 10:21    顶部


7.2.3条Bs计算公式rf还是rf’,第一版和02版均是后者,请大侠指教。谢谢。
rqma






积分 1332
帖子 797
2017-5-4 10:33    QQ 顶部
7.2.3条Bs计算公式是rf’,不是rf。应该是印刷错误,否则,就彻底颠覆了这个地方的理论了。再者,规范最前面的修订说明里面并未题到修订了7.2.3条。
仅供参考
dawnboat






积分 170
帖子 192
2017-8-1 09:23    顶部
0 分
非常感谢
nvslch







积分 959
帖子 519
2017-9-15 12:34    顶部
p-186页,11.7.2条中V对应的解释为“考虑地震组合的剪力墙的剪力设计值”,此处对比抗震规范,应为“计算值”



以上发言来自本人对规范、软件应用和书籍的理解,如有雷同,纯属偶然。 请尊重本人发言之权利,如有不妥之处,欢迎指出!http://blog.sina.com.cn/nvslch
 