中华钢结构论坛                                             

 
实际工程楼面走路颤动,请教如何解决?
hans2007






积分 118
帖子 83
2017-3-16 08:15    QQ 顶部


请教个实际工程问题,现在不知该怎么办。原房屋是混凝土的,在原房屋一层扩建出一间长6米宽5.1米的房子,扩建的房子上面是露台。我用薄壁C150*1.2,高度是2.8米,柱子间隔是400mm,楼面梁是C150+U150组合的,间隔也是400,布置方向是宽度方向5.1米长,楼面梁上面是1.2厚的压型钢板+12mm的钢筋+陶粒混凝土。楼面做完之后,人正常走动,发现楼面颤动,客户不满意。我们在6米的方向,6米之间加了3道160的方钢的门钢框架,等于间隔是1.5米。160的方钢顶在了压型钢板的下面。昨天加完之后,现在走在上面还是颤动,我该怎么加固才好?谢谢
clivecen






积分 391
帖子 168
2017-3-16 15:48    顶部
走在上面颤动,这是楼面结构的自振频率(比较靠近步行频率的)问题。解决方法只有增加结构刚度、减小结构跨度、(理论上还可以减小截面质量,不过不现实)。对于你叙述的,在6米的方向加支撑梁,因为梁高与旧的一致而于结构刚度无补,故无效。如果可以的话,应该重做增高楼面梁。还有个办法是设法固结楼面梁和立柱,这样成个门型框架,也能增加结构刚度。但是因为你的楼面结构太单薄,建议加固前先计算下自振频率,以免劳而无功。
sofwater






积分 744
帖子 387
2017-3-16 20:56    顶部
如果已经建好了,靠简单加几个构件,是没有用的。
比较实用的办法是增加阻尼。
hans2007






积分 118
帖子 83
2017-3-17 10:20    QQ 顶部
我现在想把楼面的陶粒混凝土去除,总感觉陶粒不能与钢筋连接牢固,想换成现浇混凝土这样会不会增加楼面的刚度,对楼面的颤动能不能起到作用
sofwater






积分 744
帖子 387
2017-3-17 22:05    顶部
我们公司前两年闹了一个笑话,自己设计一个办公楼,然后自己租下来搬进去用,结果搬进去部门的人跟客户抱怨露面颤动,还不是说走路颤动那么简单,说是旁边有人走路,电脑屏幕颤的都没办法看清楚。客户说你们自己设计的,自己解决,我们想了很多办法,做模型阿,没有解决。最后换了一套桌子板凳,问题解决了
wanyeqing2003






积分 6253
帖子 3950
2017-3-18 10:55    顶部
看样子是梁板的刚度小了。可否将设计图发上来看看。



顺其自然,随遇而安。
朱九工






积分 6
帖子 3
2017-3-24 11:48    顶部
楼主问题解决了?楼面从新做钢网混凝土应该可以增加强度的
okok






积分 9270
帖子 5974
2017-3-24 18:14    QQ 顶部
朱九工 wrote:
楼主问题解决了?楼面从新做钢网混凝土应该可以增加强度的

振动不是强度问题。增加面层会恶化。
okok






积分 9270
帖子 5974
2017-3-24 18:15    QQ 顶部
sofwater wrote:
我们公司前两年闹了一个笑话,自己设计一个办公楼,然后自己租下来搬进去用,结果搬进去部门的人跟客户抱怨露面颤动,还不是说走路颤动那么简单,说是旁边有人走路,电脑屏幕颤的都没办法看清楚。客户说你们自己设计的,自己解决,我 ...

那是老桌子的和楼面频率接近共振了。
hans2007






积分 118
帖子 83
2017-3-27 11:37    QQ 顶部
露台外边砌上红砖的女儿墙,吊顶用OSB板连接牢固,用力蹦还是有颤抖,跟客户解释了,毕竟轻钢是体系,客户也理解了。谢谢各位了
bgragon






积分 13
帖子 17
2017-5-16 06:07    顶部
最简单的应该是加厚面层,牺牲一点层高
pcy33448899






积分 81
帖子 59
2017-6-9 16:49    QQ 顶部
比较明显的是柱子体系太弱了,上面的负重太大。加强柱子强度试试,比如剪刀撑什么的。再就是检查一下梁的挠度情况,看挠度值有没有过份地大。。



秋水共长天一色,落霞与孤骛齐飞。
msf






积分 1461
帖子 767
2017-6-10 16:56    QQ 顶部
楼面颤震的情况,时有发生。有时室外道路上汽车路过,楼面颤震。
著名的上海什么一品,我进去参观,由于客厅太大,走在上面,楼板颤震厉害。
yarong2688






积分 1
帖子 4
2017-9-30 10:19    QQ 顶部


轻钢本来就是柔性结构,只要保证安全 ,可以不要在意颤动,或者加密楼层梁,用加厚水泥板!

yarong2688 修改于2017-09-30 10:20
wanyeqing2003






积分 6253
帖子 3950
2020-1-29 14:17    顶部
hans2007 wrote:
请教个实际工程问题,现在不知该怎么办。原房屋是混凝土的,在原房屋一层扩建出一间长6米宽5.1米的房子,扩建的房子上面是露台。我用薄壁C150*1.2,高度是2.8米,柱子间隔是400mm,楼面梁是C150+U150组合的,间隔也是400,布置方向 ...

混凝土楼板用C型檩条做梁显得太弱了。颤动是小事,我担心承载力问题。
 


上海市通信管理局