关于主次钢梁相交处,主梁上设置加劲肋问题的讨教
岁月沉淀者






积分 14
帖子 12
2017-8-31 11:09    顶部


主次钢梁相交处在主钢梁上设置的加劲肋能否单面设置.遇到一个加固项目,需要新增次钢梁,但是因为幕墙没法拆除,在新增的次钢梁搭设在主钢梁上的加劲肋只能在屋内一侧增加,没法在外侧增加.不知道这种情况下能否单侧增加加劲肋,不能的话,能否有什么措施可以不拆除幕墙.
csuxiaoweizi






积分 54
帖子 32
2017-9-27 17:24    顶部
次梁支座按照简支计算的话,我想应该可以单边加劲肋,按照钢结构规范4.3.6构造加强下,如一侧加劲肋加大20%
 