中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
变截面钢柱拼接位置?
cwsy






积分 1087
帖子 409
2024-9-24 07:22    顶部


变截面钢柱拼接位置?
.

cwsy






积分 1087
帖子 409
2024-9-24 07:23    顶部
继续...
.

cwsy






积分 1087
帖子 409
2024-9-24 07:24    顶部
继续...
腹板屈曲后强度
.

cwsy






积分 1087
帖子 409
2024-9-24 07:56    顶部
补充说明#3楼:
等间距加劲肋情况下,中部区格抗剪自动满足。(中部区格剪力小)
因此,中部区格加劲肋间距可加大(例如3h,也可不布置),中部区格考虑腹板屈曲后强度利用,还是有一点作用的。
目前一些国产软件只能布置等间距加劲肋,这是不合理的。
如上分析:布置等间距加劲肋情况一般很少采用。加劲肋间距端部密集,中部稀疏才是合理的!
cwsy 修改于2024-09-24 08:39
cwsy






积分 1087
帖子 409
2024-9-26 07:43    顶部
继续讨论:
个人一点看法:
.

 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0