各位:
不知梁和柱采用承压型高强度螺栓连接时,如何进行节点计算??
我在钢结构连接节点设计手册上没有看到相关设计,而且在该手册上梁和柱的节点计算分为完全铰接、完全刚接两种。由于该节点处承受剪力、正应力(轴心压力)和弯矩,因此必须为刚接接头,此时如何进行计算?
allan2614544
积分
2171
帖子
1244
#2
2003-10-21 22:39
注意高强螺栓类型及其应用情况:
摩擦型高强螺栓是以被连接板叠间的摩擦阻力刚被克服作为连接承载力的极限状态;承压型高强螺栓是以连接滑移后,螺栓杆被剪断或螺栓孔壁被挤压坏作为连接承载力的极限状态。
应用上:摩擦型高强螺栓不松动,耐疲劳,以用于直接承受动荷载的结构为主;承压型高强螺栓宜用于承受静荷载或间接承受动荷载的结构,以发挥其高承载力的特点。
楼上大哥,梁柱连接节点按梁对柱的约束刚度可分三种情况:
1,铰接连接,连接只传递梁端的剪力,不传递梁端弯距(或者很少量的弯距
);
2,半刚性连接,除传递梁端剪力外,还能传递一定数量的梁端弯距(25%左右);
3,刚性连接,传递梁端剪力及两端弯距,能保持被连接构件的连续性。
在计算时,通常采用假定梁与柱的连接节点为完全刚接及完全铰接来进行。
梁柱铰接通常用于次要的连接上,重要部位的连接应该采用刚性连接。
有心就好,身体力行