中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢桁架与钢筋砼柱的支座节点板30厚啊
tany






积分 478
帖子 484
2003-10-23 08:47    顶部


钢桁架与钢筋砼柱的支座节点板30厚啊,有办法降低吗?还有就是节点板下的柱顶预埋板的厚度是否要按GB 50010-2002中预埋件的要求计算?可它的锚筋是直锚筋,而节点处的直锚筋一般是有弯钩的啊?
allan2614544






积分 2171
帖子 1244
2003-10-24 22:47    顶部


“还有就是节点板下的柱顶预埋板的厚度是否要按GB 50010-2002中预埋件的要求计算”
对,就是按这个计算,不知道你是按什么来计算预埋件板厚的,混凝土规范中163页第10.9.6及第10.9.7点有相关构造要求,你可以根据这个来适当调节板厚。



有心就好,身体力行
tany






积分 478
帖子 484
2003-10-25 08:41    顶部


那只是构造要求,可并没有说是怎么计算的啊,请问您们是怎样计算的?
allan2614544






积分 2171
帖子 1244
2003-10-25 11:35    顶部


天啊,前面第160页不是有计算公式吗?你要仔细看规范啊。



有心就好,身体力行
wangxl_009






积分 63
帖子 53
2009-1-14 10:30    顶部
这个应该考虑板抗弯和抗剪