屋脊处檩托板和加劲板碰在一起的问题
hndkwze
积分
365
帖子
196
#1
2003-11-1 16:12
屋脊处檩托板和加劲板碰在一起,但老总又不允许檩托板外移,该怎么办?
法师
积分
1805
帖子
567
#2
2003-11-1 18:09
几种做法建议:
1、参考帖子:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=34776&h=1#181039
,将中柱与梁的连接方式由侧接改为顶接,当然,这涉及到结构设计的修改问题。
2、将打架的加劲肋取消,相应地将那块端板加厚,这也涉及到结构设计的修改问题。同时,要考虑螺栓是否与檩托板有足够的空间。
3、直接将檩托板外移。你图中说老总不让外移是会增加屋脊盖板的用量。我想他应该明白这一点:一般地,收边是固定在彩板上的,与檩条无关。所以,檩条外移不会影响收边板。
妹妹的女衣店,是否入得了结构师的法眼 http://shop59336176.taobao.com/