游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请问:组合节点的屈服荷载是如何定义的?
wanghaiwei
积分
112
帖子
117
#1
2004-2-19 09:27
如题,各位大侠帮忙呀,急!!!
谢谢!
rainbowlibin
积分
287
帖子
121
#2
2004-2-19 15:14
一般有三种方法:
1.荷载――位移曲线出现较明显拐点;
2.某一截面纵筋应变多数达到用钢筋试件事先测得的屈服应变;
3.采用等效面积法确定。
rainbowlibin
积分
287
帖子
121
#3
2004-2-19 15:15
上述第三个控制条件只能在荷载加到峰值后方能确定,而第二个控制条件有两个缺点:量测应变的电阻应变片未必正好贴在受力最大的截面处;同一截面上的几根纵筋未必同时达到屈服。因此,试验中以荷载―变形曲线出现的拐点(辅以纵筋屈服的控制条件)来判定Δy,待试验结束之后,再用第三种方法校核,并以第三种方法确定的Δy为准。
wanghaiwei
积分
112
帖子
117
#4
2004-2-20 09:33
rainbowlibin,多谢了!
但我还有一事不明白,我要做组合节点的滞回曲线,在屈服前,要用荷载控制,在屈服后,改用位移控制。也就是说,在试验前,我就必须知道它的屈服荷载。这就出现一个问题,在理论上计算组合节点的屈服荷载时,我如何控制?
请帮忙回答,或者介绍一本有关的书,多谢!