救火:20mx20m锥型屋顶节点?
boway






积分 25
帖子 25
2004-4-10 16:11    顶部


各位大虾:碰到一个麻烦工程,20mx20m锥型屋盖,八个方向为受力主梁、H梁高1m,砼柱、本来作了一个八个脚的法蓝连接件,可工厂说腹板交叉处无法焊接、要在交叉处设一支圆管;本来想用219x10 无缝钢管,可设计院说锥顶八方向受弯距,要有计算资料,天啊!怎么计算啊???????
说明:屋面何载:3.0Kn/m*m 楼趁板现浇,四坡,锥顶高3.7m
懒虫






积分 1116
帖子 518
2004-4-15 09:31    顶部


以顶为例,忽略压应力在梁上翼缘可能的不均匀分布,可以知道8边形板周边的应力情况,把板任意截开就可求出板上的应力。
在顶板处梁已经接触到,这样焊缝相互干扰,连引弧的空间都没有,我认为不妥。
把8边形板的厚度加大点,不要在节点上节约,特别是不会算的节点。
此处腹板不几乎不受力,可以大胆处理,但要保证延性,4根梁的弯距、菏载、支座条件不可能和完全和计算模型相同。而且,弹性阶段荷载根据钢度分布,在极限状态下根据强度分布,接点的延性是应力重分布的保证。



工欲善其事必先利其器  结构师编小软件=农民改善农具
boway






积分 25
帖子 25
2004-4-15 22:13    顶部


谢谢!该工程主体已经安装完毕,最终还是在锥顶腹板交叉处竖放219x10无缝钢管。
 