游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请问一个剪力公式
lcz_luck
积分
17
帖子
18
#1
2004-7-3 16:32
今天在设计钢结构节点时遇到一些问题,如下:
STS技术手册上写道:如果采用常用设计法,即考虑梁端弯矩由梁翼缘承担,剪力由腹板承担。梁翼缘与柱相连,采用完全焊透的坡口对接焊,等强焊接。梁腹板与柱相连的双面角焊缝的焊脚尺寸hf的计算有三个公式,取它们的最大值。公式详见《钢结构连接节点设计手册》171页,和技术手册上写的是一致的!我看明白了第一个公式,可是第二、第三个公式怎么也没看明白。请高手指点一下。另外我查了一下新的普钢规范好像没有要求用三个公式计算,不知是怎么回事!我刚进设计院工作,师父让我结合电算用手算校合,可我算出的结果和程序算的不一样不知改怎么办!PKPM的结果和手算的结果相比哪个更大呢?
ccjp
积分
100
帖子
69
#2
2004-7-12 18:28
《钢结构连接节点设计手册》170页 6-51:梁柱刚性连接的常用设计方法中,考虑梁端内力向柱传递时,原则上梁端弯矩全部由翼缘承担,梁端剪力全部由梁腹板承担,同时梁腹板与柱的连接,除
对梁端剪力进行计算
(
这是公式6-68a
),尚应以
腹板净截面面积抗剪承载力的1/2
(
公式6-68b,是为保证角焊缝抗剪承载力不低于腹板抗剪承载力,从而达到强节点
)或
梁的左右两端弯矩的和除以梁净跨长度所得到的剪力
(
公式6-68c,Vb=(ML-MR)/L,Vb是由梁两端弯矩计算出的梁端剪力,从而保证Vb大于V时的节点安全性
)
STS节点设计已经考虑了以上3个公式
,详见《STS技术条件》63页(2004.3版)
你的计算结果和STS不一样,估计是因为所选取的内力和弯矩不一样,还要注意要选设计值进行计算哦!