游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
梁翼缘宽度比支撑宽度小的问题
xhnaini
积分
140
帖子
97
#1
2004-7-30 23:18
最近做一个工程,梁的截面取的较小,已经用到HN700X3001324的截面,而支撑由于长细比的要求,用到HW350X350,请问这样做对详图工程师有无困难,另外如果这样做,详图设计时应注意什么?PS我查看有关规范,看到有典型图上出现过梁翼缘比支撑窄。可有一点疑问是抗震规范里要求支撑连接的承载力不小于支撑塑性承载力的1.2倍,当梁翼缘比支撑窄时,这个通过什么来满足?尤其是人字撑与横梁的连接节点
doubt
积分
530
帖子
428
#2
2004-7-31 10:55
H型钢支撑连接实际上是刚接,如果你愿意在梁两侧平行腹板方向再加焊钢板,通过钢板与平放H型钢支撑翼缘焊接或螺拴连接,节点连接肯定麻烦,但比因构造原因加宽翼缘要省钱。你说的支撑真需要那么大吗?不多见。。。
xhnaini
积分
140
帖子
97
#3
2004-8-1 08:07
因为个别打十字撑的地方由于工艺管道的要求只能改打人字撑,按照抗震规范,人字撑的内力要加大1.5倍,同时这一层的层高很高,所以支撑用到了HW350350-1320,梁截面过去是400宽,但经过核查和重新验算,应力比普遍为0.3左右,现在普遍的梁截面为HM588300,当然在设计图上是没什么问题了,但我要把这个图提给详图公司做节点,我觉得设计是一个互相合作的事情,我不能因为自己为了符合规范又控制应力比而给接下来的施工制造困难,我想如果节点做复杂了,施工又困难了,那我在计算时候的假设条件就很难满足,而且过于复杂的节点是不好的。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0