32m屋顶挑24m雨篷风荷载体型系数怎么取
fengzhun
积分
27
帖子
24
#1
2004-10-12 12:48
先谢了
star2lpc
积分
12
帖子
11
#2
2004-10-19 17:25
风荷载体型系数取2.0,高度系数及风振系数查建筑荷载规范
fengzhun
积分
27
帖子
24
#3
2004-10-19 19:46
经过漫长的等待,
终于有回应了
规范上是有规定,体型系数取2.0
但我这个雨篷中间是开洞的
最好是做风洞试验,
现在没有这个条件,只能按估计了
但国内对很少有这样的雨篷,上次有幸问了中国建筑标准设计所的一位老前辈,他也说没见过,不知怎么取,
屋盖通常要受到前缘分离流的作用,悬挑屋盖还要受到尾流的影响。
目前我国规范还未能对大型屋盖的动力风荷载计算作出规定,参考资料也较少。
在没开洞的悬挑屋盖,参看了意大利Turin体育场,风压力系数在悬挑端最大,可以取到2.0,开洞的情况,气流运动路线与没开洞有很大的区别,气流从洞中出去了,负压没有不开洞的大。
我现在这个工程并不是说体型系数取大了,我的结构就越安全,我的拉杆会受压,我前面必须配重,配重的话对我结构挠度不利。我们院长不要我作索,真想不通。
最后综合我的体型系数取1.3,我的水平相当有限,请哪个前辈批评指正,我现在万分焦急。
谢谢!
seulxf
积分
1
帖子
1
#4
2006-12-18 17:38
正做一个悬挑的屋盖,加拉索,但是在风吸作用下向上的挠度无法控制,因为下面没有拉索,现考虑配重,有哪位仁兄指导一下配重该注意哪些问题?
谢谢
清风拂柳
积分
36
帖子
24
#5
2007-1-22 12:49
to fengzhun
雨篷的拉杆本来就是拉、压杆,既受拉也受压。谁规定拉杆就不能承受压力了?但是受压时你的保证拉杆的长细比满足规范的要求(一般情况下取150),并且轴力不大于杆件的屈服轴力即可!具体公式见《材料力学》第三版下册 欧拉公式。
张津
积分
59
帖子
53
#6
2007-1-24 10:44
悬臂挑建议风荷载体型系数取2.0