游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
铰接柱脚如何做?
sxp76
积分
41
帖子
48
#1
2004-10-20 14:34
请问有较大上拔力的铰接柱脚节点怎么设计?现在一般的铰接柱脚都是不承受上拔力的.
zhida_l
积分
17
帖子
24
#2
2004-10-20 14:38
现有铰接柱脚也是承受抗拔力的啊,锚拴不是应按抗拔力计算吗?
sxp76
积分
41
帖子
48
#3
2004-10-20 15:43
不是的,在节点设计手册中,铰接节点的锚栓是不承受上拔力的!!!
孤浪刚强
积分
4
帖子
5
#4
2005-7-15 20:09
在铰接柱脚中,锚栓确实不是用来抗拉的,是用来形成铰座的,但锚栓可以用来抵抗拔力啊;
就像锚栓在刚接柱脚中,就是用来抵抗由弯矩产生的向上的拔力的;
你可以加大锚栓尺寸.
山里人
积分
5
帖子
6
#5
2005-7-20 10:50
门式刚架规程7.2.19规定,应对锚栓进行抗拔验算,而且在进行铰接锚栓的计算时是应考虑轴力为拉力的计算
sssosss
积分
1
帖子
2
#6
2005-7-24 16:16
加锚板
小山羊
积分
9
帖子
6
#7
2005-7-25 08:48
我认为上拔力可以根据结构计算中的轴力包(络图)罗图来取值,做锚栓设计时,主要考虑两点:一是锚栓本身的抗拉强度,二是锚栓与混凝土的锚固.两者都可以直接查表格得到.
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0