讨论:梁与柱通过铰接连接为何不计算净截面承载力?
lcz
积分
402
帖子
303
#1
2004-12-27 16:07
如题!在梁柱铰接(或者刚结)连接中一般都是计算螺栓的抗剪能力(一般包括偏心弯矩的影响),以及计算连接板与柱连接处焊缝的强度验算,但一般设计软件以及节点设计中都没有计算螺栓连接处净截面的抗剪承载力,这是为何?
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2004-12-27 17:58
STS节点连接设计里面是考虑计算的,请看下面的截图
有心就好,身体力行
李晓德
积分
168
帖子
123
#3
2004-12-28 16:17
我是这样认为的:梁柱铰接需要计算 1 螺栓群抗剪,剪力来自梁端内力Q。从而决定其断面大小。2 确定连接板断面:由所选的螺栓断面d布置连接板,但需满足螺栓布置的构造要求,就可以不用计算连接板的强度。连接板的厚度转化为栓杆承压破坏,由计算栓杆承压确定板厚。连接板与柱的连接焊缝,用以承受梁端剪力,计算焊脚高度Hf.