未设抗剪键如何补救?
denghai-sjz
积分
109
帖子
70
#1
2004-12-28 07:13
在昨天的现场中期验收中发现,施工单位未设置抗剪键,请问各位大侠有何补救措施?
工程基本情况:12m跨,9m高,有3吨吊车一部
工程进展情况:梁柱已经安装完毕,尚未浇筑后浇膨胀混凝土
adidas
积分
141
帖子
116
#2
2004-12-28 08:19
个人认为:
包柱脚,并配适当的钢筋(或在基础顶面加锚固螺栓)
doubt
积分
530
帖子
428
#3
2004-12-28 12:48
楼主未说明柱脚刚接绞接,若刚接首先需设计计算,底板抗剪不够再考虑其他抗剪措施,按楼上说法是较为简单的;若为绞接(3T吊车也有可能),这时候包柱脚就不合适了,可以在地脚板两侧紧贴埋设钢板或角钢(与后浇砼一起),承担剪力。