中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱子拼接节点处理的问题
hxg916






积分 53
帖子 28
2005-5-27 15:15    QQ 顶部


各位同仁,本人在工作中遇到这样一个问题,想向大家请教以下,我们正在加工的构件中,柱子是十字型柱,长25.6米,现在要分成两节制作,现在不知道断开节点怎么处理,柱子规格附图如下
飘雨






积分 26
帖子 34
2005-5-29 08:12    QQ 顶部


其实断开的节点的处理很简单的,直接从中截断,在断开处的上下柱子的翼缘焊接耳板,耳板上开孔,安装时用连接板把两根柱子连接起来。下面的附图是我们最近做的工程,十字柱节点的处理。
 