中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
MSTcad 中遇到的问题
luzanke






积分 4
帖子 7
2009-7-18 08:59    顶部


MSTcad 设计信息里 会跳出个警告: 结构只有一个方向的约束 。这是怎么回事 ?我是新手 谢谢指教!
luzanke






积分 4
帖子 7
2009-7-18 09:01    顶部
而且接下来的满应力计算会出现 几何可变提示。。。
luzanke






积分 4
帖子 7
2009-7-18 09:56    顶部
0 分
网架节点的约束怎么设置呢?
祥子






积分 353
帖子 239
2009-7-18 16:04    顶部
这个是你的支座假定上有问题。你可能是自动建模的时候,用默认的支座假定,只有Z向固定信息造成的。具体的,也可能是你的某个点真的约束不足。



佳和雨建筑设计工作室 xm.com@163.com
ybyb5599






积分 141
帖子 94
2009-7-19 16:41    QQ 顶部
网架的边界条件宜采用两向约束或弹性约束。当在没有水平荷载且网架周边上弦支承的情况下,可采用一向垂直约束。由于沿法线方向完全约束不易实现,支座节点不宜采用三向约束。对多边形、圆形等[平面应考虑其斜边界的支座对约束支座构件的影响。



才不足则多谋;识不足则多事...
mengchun






积分 2
帖子 7
2009-7-21 10:47    顶部
嗯,我记得有一个命令是设置支座节点的约束的,具体叫什么我记不清了,你可以看一下帮助文档。如果是节点直接放在柱子上的,需要手算(估算)一下柱子X向和Y向的刚度,然后在弹性约束里面输进去。Z向采取固定约束。
当然如果不是支座节点的话其他节点都是铰接,双层网壳也是这样。
benbenboy2002






积分 154
帖子 134
2009-7-31 19:34    QQ 顶部
网架支座定义成弹性支座时,模态分析出错,关闭。定义刚结时模态可以分析,不知道什么原因啊?
zysjlzql






积分 5
帖子 7
2009-8-2 01:20    顶部
你只约束了一个方向,最好用弹性约束,现在2008可 以算线钢度了,只要输入下部支座柱的断面尺寸应可以算线钢度,这样在进行支座设置就不会出现以上问题了
 