有关网架厚度的问题
一窍不通
积分
54
帖子
54
#1
2005-1-29 09:31
请问点支承网架厚度取多少比较合适,厚度太薄能有什么问题,能否详细说一下
欣宜28
积分
39
帖子
48
#2
2005-1-29 09:56
厚度太薄。会导致挠度增加,超出规范规定
土石方
积分
46
帖子
33
#3
2005-1-29 09:56
请查<网架结构设计与施工规程>网架厚度还与荷载\支承条件等有关;
网架太薄杆件受力加大,挠度也增大;
厚度应在<规程>的大前提下根据你的实例试取几个高度比较找得经济值.
Sibol
积分
233
帖子
178
#4
2005-1-29 14:02
主要是网架杆件的空间角度,一般60度为好,你可以根据这个考虑一下网架厚度,规范中规定的有时候也不一定能做到这个角度(尤其在一边柱距小,另一边大的时候),我每次做的时候主要还是考虑角度的好坏.
晚晚的睡早早的起还是没学会,笨笨的人永远是这个命运!~~~~~_~~~~~
IBM
积分
354
帖子
293
#5
2005-1-31 09:42
既要满足建筑物的美观、实用等要求,又不超过规范就是可行的
kkgg
积分
172
帖子
137
#6
2005-2-4 14:33
一般平板网架厚度取跨度的1/12~1/16,如果太薄的化,焊接节点球将会过大,且刚度也较差:若太厚的化,浪费杆件,造价过高。
一般一根杆长为6m,最好能让一根杆下料成两根杆件。杆件间角度在60度左右最好。
jialiangqu
积分
53
帖子
73
#7
2005-2-4 19:11
一般平板网架厚度取跨度1/12~1/16的,但还要看怎样布置的,不能简单的1/12~1/16,要照顾支座间距。角度一般为45-60度为合适。