为什么计算的网架支座水平力很小
shl_1981






积分 71
帖子 61
2015-6-16 19:15    顶部


用3D3S建模网架,跨度34.2米x44.35米,计算得到的支座水平推力只有几KN,求解。有模型
shl_1981 修改于2015-06-18 18:14
okok






积分 9575
帖子 6096
2015-6-16 21:03    QQ 顶部
平板网架的话正常。看下有否漏加风载。
yyl_606






积分 657
帖子 349
2015-6-17 08:08    顶部
shl_1981 wrote:
用3D3S建模网架,跨度34.2米x44.35米,计算得到的支座水平推力只有几KN,求解。有模型

没加温度荷载吧,或者支座水平约束给释放了,
shl_1981






积分 71
帖子 61
2015-6-18 18:20    顶部
模型太大了,传不了,是平板网架,温度荷载加了,支座是设置的铰接
xiangxiang911






积分 57
帖子 49
2015-7-3 15:53    顶部
可以在结构编辑下“最小化另存为”输出的文件较小,这个可能与你的支座约束有关,水平力或许被释放掉了。
laolang2






积分 111
帖子 122
2015-11-26 10:09    QQ 顶部
你肯定是弹簧刚度设置小了,所以计算的水平力小,这个要根据实际情况计算下柱子弹簧刚度,弹簧刚度设置大,计算出支座的水平力就大



承接网架、门刚设计和提供网架设计培训,QQ1035219049
wsyywaxm






积分 5
帖子 3
2015-11-29 21:47    顶部
几千牛的话,应该有几点原因。第一,支座定义的问题,是不是设置成弹性支座?第二个,是不是温度荷载漏项了?第三个问题就是荷载怎么加的?杆件导荷载还是什么?你可以传个计算书上来啊
王建波






积分 114
帖子 69
2015-12-2 17:54    QQ 顶部
补充一下:

1.  如果已经考虑了温度荷载,正温差和负温差是否正确填写。

2.  如果需考虑地震力,有关地震力的参数,例如地震烈度和场地类别是否填写正确。

  水平地震力的计算与静力荷载代表值有关,所以你可以检查下你的恒荷载和活荷载输入是否漏项。

3.  你定义的铰接支座是否按真实的情况输入,如果网架为矩形支座且处于周边框架柱上,沿边界切向可以定义为固

   结,边界法向根据柱的抗侧刚度定义为弹性。

4. 矩形网架本身的水平力就不是很大,如果以上几部都检查到了,你就是对的了。

  希望对你有所帮助。



成为最强的结构工程师
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2015-12-19 10:25    QQ 顶部
水平力大了就不对了,这主要和支座约束方式有关系