游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
为什么计算的网架支座水平力很小
shl_1981
积分
71
帖子
61
#1
2015-6-16 19:15
用3D3S建模网架,跨度34.2米x44.35米,计算得到的支座水平推力只有几KN,求解。有模型
shl_1981
修改于2015-06-18 18:14
okok
积分
9575
帖子
6096
#2
2015-6-16 21:03
平板网架的话正常。看下有否漏加风载。
yyl_606
积分
657
帖子
349
#3
2015-6-17 08:08
shl_1981 wrote:
用3D3S建模网架,跨度34.2米x44.35米,计算得到的支座水平推力只有几KN,求解。有模型
没加温度荷载吧,或者支座水平约束给释放了,
shl_1981
积分
71
帖子
61
#4
2015-6-18 18:20
模型太大了,传不了,是平板网架,温度荷载加了,支座是设置的铰接
xiangxiang911
积分
57
帖子
49
#5
2015-7-3 15:53
可以在结构编辑下“最小化另存为”输出的文件较小,这个可能与你的支座约束有关,水平力或许被释放掉了。
laolang2
积分
111
帖子
122
#6
2015-11-26 10:09
你肯定是弹簧刚度设置小了,所以计算的水平力小,这个要根据实际情况计算下柱子弹簧刚度,弹簧刚度设置大,计算出支座的水平力就大
承接网架、门刚设计和提供网架设计培训,QQ1035219049
wsyywaxm
积分
5
帖子
3
#7
2015-11-29 21:47
几千牛的话,应该有几点原因。第一,支座定义的问题,是不是设置成弹性支座?第二个,是不是温度荷载漏项了?第三个问题就是荷载怎么加的?杆件导荷载还是什么?你可以传个计算书上来啊
王建波
积分
114
帖子
69
#8
2015-12-2 17:54
补充一下:
1. 如果已经考虑了温度荷载,正温差和负温差是否正确填写。
2. 如果需考虑地震力,有关地震力的参数,例如地震烈度和场地类别是否填写正确。
水平地震力的计算与静力荷载代表值有关,所以你可以检查下你的恒荷载和活荷载输入是否漏项。
3. 你定义的铰接支座是否按真实的情况输入,如果网架为矩形支座且处于周边框架柱上,沿边界切向可以定义为固
结,边界法向根据柱的抗侧刚度定义为弹性。
4. 矩形网架本身的水平力就不是很大,如果以上几部都检查到了,你就是对的了。
希望对你有所帮助。
成为最强的结构工程师
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#9
2015-12-19 10:25
水平力大了就不对了,这主要和支座约束方式有关系
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0