游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架屋盖的风振系数如何取值?
yqqdmm
积分
43
帖子
25
#1
2006-2-28 15:53
如题,风振系数有关的几个参数,脉动增大系数、脉动影响系数、振型系数,我把规范翻过来倒过去看,不知道怎么取值。请教高手。
我学习,我快乐
独孤雪
积分
766
帖子
572
#2
2006-2-28 20:52
对于平板网架
风振系数可以不考虑
yqqdmm
积分
43
帖子
25
#3
2006-3-1 10:07
有一本参考书上讲“由于网架刚度较好,自振周期较小,计算风荷载时,可不考虑风振系数的影响”哪网架屋盖的自振周期一般介于哪个范围?
楼上兄弟说,平板网架不考虑风振,对单曲网架或网壳呢?
请教如何考虑?
我学习,我快乐
fwang1999
积分
240
帖子
216
#4
2006-4-13 23:43
看到一篇文章说.有一个奥运会场馆的风振系数取了1.8,问了好多朋友.他们一般去2.0来考虑.
祥子
积分
353
帖子
239
#5
2006-4-14 15:05
是啊,我原来设计的网架,风振系数按1.05考虑的,但是最近审图又通不过了,非要加上不可.一般的屋顶网架,按结构楼层高度,和结构体系等情况,来计算的.一般主体结构的设计单位都有风振计算结果.可以向他们询问后来取值
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0