中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于MST的几个问题,望高人解答!
novf






积分 64
帖子 50
2011-9-4 19:36    顶部


毕业实习设计中

问题1:支座约束时候设计院的师傅让我直接所有的支座都是弹性约束,然后直接刚度输入kx=0.3 ky=0.3 kz=-1,请问有问题没,我以后设计网架也这样可以不?

问题2:我看他们的图纸,为什么四角的支座不要橡胶垫,其他的支座要橡胶垫,而且要加挡板?为什么底板螺栓孔比上面的要大。请问支座是如何设计的,如何选型?






四角的支座都不加橡胶垫



其他的有橡胶垫,加了挡板



底板详图,为什么下面底板孔比螺栓要大?(底板孔40,螺栓M24)



问题3:网架什么时候要考虑温度差?温度差是指安装时候的温度和使用阶段的温度差吗?比如我现在夏天温度35度,冬天最冷时候是-5度 那么下面就是温度差对不?




问题4:螺栓工艺孔,如果没起坡的就选水平面,起坡度的就选斜平面对吗?选斜平面出现的复选框中的1,2,3,4项是什么意思,什么时候用什么项目?



下面的节点就选水平面对吗



起坡后斜的球就选斜平面对吗?然后出现的1、2、3、4、选项是什么意思啊?应该怎么选



问题5:他们都说网架最重要的是控制挠度,那么可以不可以下弦杆也起拱,这样网架有挠度后就是平的?如果可以的话起坡多少度合适呢?



下弦稍微起拱这样有挠度也测不出了!



问题6:如果是一个全封闭的屋面,那么风荷载输入的时候是填正数,还是填负数? 如果不是全封闭的屋面比如加油站,那么该如何填风荷载呢?

问题7:在最边上的球上需要焊接圆管,圆管上放水沟,请问这个荷载是怎么添加的?是直接在边上的球节点添加“均布荷载”吗?然后是选“水平面竖向”“切平面竖向”“切平面法向”中的哪个?
novf 修改于2011-09-04 19:44
祥子






积分 353
帖子 239
2011-9-6 10:33    顶部
你的这个问题,有的就是好几年的功夫才搞定的。也不是一下子就明白的



佳和雨建筑设计工作室 xm.com@163.com
novf






积分 64
帖子 50
2011-9-6 12:46    顶部
经过这几天我对比近20套网架图纸发现如下情况

网架四角的支座反力非常小,越是靠近长向跨度的中间,支座反力越大。

所以四角不需要橡胶垫!

但是问题又来了,到底支座反力多大的时候才需要橡胶垫呢
yyl_606






积分 657
帖子 349
2011-9-6 14:16    顶部
问题1: 支座刚度按照弹性支座并输入kx=0.3 ky=0.3 kz=-1,不是万金油的处理方式,要综合很多因素考虑。结构设计切忌照搬照抄!
        问题2: 平板网架整体特性类似平面板,当平面尺寸趋向于单向板时(长边/短边>3),且为周边支撑时,四个角部的受力及变形相对较小,可不必用橡胶垫板,但也不是所有的单向板时都可这么处理,而是要看计算结果的。
        你说的底板螺栓孔比上面的要大,不知这个上面是指啥?通常螺栓孔如果比螺栓大2mm,是为了安装方便;如果底板螺栓孔比螺栓大很多,则是为了实现网架在支座处产生一定的水平位移来释放内力。支座设计必须要与计算模型中支座约束情况相符,这也是网架设计及施工出问题最多的一个环节,建议多查看相关的书籍。
        橡胶支座加挡板,是规范要求(新空间网格规范K.0.3.4条),主要是为了确保强震作用下,不会出现整个网架的水平位移超过橡胶垫板的剪切变形时,导致网架剪坏螺栓滑出支座而破坏的情形。
        问题3: 网架什么时候考虑温度应力,规范4.2.4条讲的很清楚了。比如说某地夏天最高气温在40度,冬天最低气温在20度,网架安装合拢时的气温是10度,则网架的温度应力为-30~+30,如果合拢时气温是20度,则温度应力为-40~20。通常正负温度绝对值相等较为经济合理。
        问题4:没起坡选水平面,起坡且坡度不大时(正常排水需要的坡度),也可选水平面,当起坡较大或弧度较大时,可以选择斜平面。是否选择斜平面,还是要看节点上的小立柱(放置屋面檩条)是否是否会与螺栓球的螺栓孔交汇。
        问题5:起拱确实可以有效控制挠度,但也会额外带来不必要的水平力,给支座设计和下部结构带来麻烦,所以不建议盲目起拱,要特例特分析。有时候网架下弦要挂管道或吊车梁等,则下弦平面宜水平。影响网架挠度的,主要因素是网架的高度,与其费时费力调整网架模型实现起小拱,还不如高度上加一点儿,来的省事。
        问题6:常规的全封闭的屋面,风载体型系数取正取负,荷载规范表7.3.1阐述较为详细,对于一些超规范的屋面形式,可综合已有工程取值,或要做风洞试验。
开敞式且屋面为平板时,可不考虑风荷载。
        问题7:建议将排水沟的荷载等效为节点集中荷载,加在相应球节点上。
yyl_606 修改于2011-09-06 14:24
yyl_606






积分 657
帖子 349
2011-9-6 15:22    顶部
yyl_606 wrote:
问题1: 支座刚度按照弹性支座并输入kx=0.3 ky=0.3 kz=-1,不是万金油的处理方式,要综合很多因素考虑。结构设计切忌照搬照抄!
        问题2: 平板网架整体特性类似平面板,当平面尺寸趋向于单向板时(长边/短边>3),且为周边 ...




问题6中 开敞式且屋面为平板时,可不考虑风荷载。

   平板意指屋面水平,与水平线夹角为0
novf






积分 64
帖子 50
2011-9-7 10:59    顶部
座刚度按照弹性支座并输入kx=0.3 ky=0.3 kz=-1,不是万金油的处理方式,要综合很多因

素考虑。结构设计切忌照搬照抄  

那么我该如何处理约束呢



四角的支座都不加橡胶垫

(因为四角的支座反力很小的原因,但是当支座反力到多大才要加橡胶垫呢?)

其他的有橡胶垫,加了挡板

橡胶支座加挡板,是规范要求(新空间网格规范K.0.3.4条),主要是为了确保强震作用下,

不会出现整个网架的水平位移超过橡胶垫板的剪切变形时,导致网架剪坏螺栓滑出支座而破坏的情形,

请教挡板是焊接在下面的预埋板上面吗?挡板和支座要有多大的间隙?[/color]


底板详图,为什么下面底板孔比螺栓要大?(底板孔40,螺栓M24)

为了实现网架在支座处产生一定的水平位移来释放内力。支座设计必须要与计算模型中支座

约束情况相符,这也是网架设计及施工出问题最多的一个环节,建议多查看相关的书籍


没起坡选水平面,起坡且坡度不大时(正常排水需要的坡度),也可选水平面,当起坡较大或

弧度较大时,可以选择斜平面。是否选择斜平面,还是要看节点上的小立柱(放置屋面檩条)是否是否会

与螺栓球的螺栓孔交汇


下面的节点就选水平面对吗
那么下面的选斜平面对不,斜平面后的这几个选择又是什么意思呢?

常规的全封闭的屋面,风载体型系数取正取负,荷载规范表7.3.1阐述较为详细,对于一些

超规范的屋面形式,可综合已有工程取值,或要做风洞试验。开敞式且屋面为平板时,可不考虑风荷载


mst里面风荷载正数是上吸吗?如果一个双坡全封闭的屋面,风荷载是0.45,我加风荷载是直接加在上弦

节点0.45吗?需要分坡加荷载吗?

如果是一个加油站平板式网架,那么就不用加风荷载对不? 如果是一个平板式雨棚也不需要加风荷载,

是这样么


建议将排水沟的荷载等效为节点集中荷载,加在相应球节点上
他们图纸都是在最外面的球上焊个外挑的圆管,水沟放圆管上,是否是算出水沟满水的重量平均施加到

这些球节点上,请教是恒载还是活载呢?是用均不荷载还是集中荷载?比如下面的水沟节点,最外面的

球侧面焊接个圆管,托起水沟,这个怎么加荷载?



最后谢谢大家了。!


注意,帖子中尽量不要采用红色字,看起来很刺眼;还有,你的机子是不是中毒了,夹杂了无关链接,我已经给删掉了。
smomo 修改于2011-09-07 11:54
novf






积分 64
帖子 50
2011-9-7 15:31    顶部
哇,上面贴子里的图片被删了!!!!

关于什么时候要温度荷载,下面是答案了:

网架结构如符合下列条件之一者,可不考虑由于温度变化而引起的内力:

1.支座节点的构造允许网架侧移时,其侧移值应等于或大于以下的计算值;

L/2ξ*Am*E[(E*a*t/0.038f)-1]

L:网架在验算方向的跨度
ξ:系数;螺栓伸进钢球长度与螺栓直径的比值
Am:支承(上承或下承)平面弦杆截面积的算术平均值
E:弹性模量
a:网架材料的线胀系数
f:钢材的强度设计值
t:温度差


2.当周边支承的网架、且网架验算方向跨度小于40m时,支承结构应为独立柱或砖壁柱;



第一条没法算,关键看第二条意思就是:周边支撑的网架短边跨度小于40米,放支座的柱子是独立柱就可以不用考虑温度,对不?

你上面的帖子里面显示的图片我这里显示全是链接的广告,如果确实与技术问题相关,预览无误后再贴上来。
还有,你的帖子调理一下,一般不用变换颜色,列出标题或序号;问题的引出要写明来源,否则像是自问自答,让人无从下手。
smomo 修改于2011-09-07 20:36
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0