斜钢柱的柱脚设计
yabrahen_19
积分
84
帖子
72
#1
2017-2-13 19:54
大家好,请教个问题:10米高的方钢管柱,柱脚与混凝土地面连接时倾斜了点角度,请问这种柱脚如何设计?是与垂直的钢柱同样设计吗?谢谢!
okok
积分
9571
帖子
6096
#2
2017-2-14 08:22
一样。
微信号:nixnauy
CGGCENGINEER
积分
304
帖子
163
#3
2017-2-27 21:06
计算有区别。
如倾斜较大,应按实际杆件形心线建模计算柱内力。如果倾斜在施工误差允许范围内,可以不进行整体计算。
柱脚的焊缝应复核,轴力会产生水平分量,与柱底剪力进行矢量叠加,因轴力一般较大,所以水平剪力会远大于理想状态。