游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
体育馆结构
hudaxian
积分
9
帖子
15
#1
2011-9-21 19:35
请问体育馆外围的弧形抗风柱怎么计算啊,还有因为弧形抗风柱和土建梁贴得很近,是否可以做预埋件用两个钢板直接与弧形抗风柱侧面围焊。
还有就是底部与砼怎么连接,预埋件怎样做啊,以前没有接触过,麻烦各位老师指点。
详见附图
图片最好不要发压缩包,直接添加图片附件即可,方便回答。
smomo
修改于2011-09-21 22:43
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2011-9-21 22:49
这样处理没有明显的问题,关键是节点构造处理及计算是否合格,还有,这个抗风柱由于还要传递竖向力,因此竖向荷载传递问题要与原设计沟通。
ty.rain
积分
12
帖子
17
#3
2011-9-22 14:36
不明白LZ的节点怎么做的?能看看你的详图吗
novf
积分
64
帖子
50
#4
2011-9-25 22:50
SMOMO可以把标高18米以上的做出传递竖向荷载
然后下面的做出纯粹的抗风柱吗?
上下分开计算要简便一点
我也不太懂,最近有个工程我看见别人是上面和下面单独算的。说是这样方便点
祥子
积分
353
帖子
239
#5
2011-9-26 08:19
这个和屋面的网架或者桁架结构分开分析,应该是可以的,这样做也简单一些。
佳和雨建筑设计工作室 xm.com@163.com
imbz
积分
499
帖子
230
#6
2011-9-30 18:30
个人意见,仅供参考,欢迎讨论。
1、抗风柱是一般是一个受弯构件(一般不考虑受压,若承受竖向荷载,则为压弯构件),如图上所示,弧形抗风柱仍然也可以简化为一个受弯构件。
2、抗风柱的柱脚预埋件中需要设置“抗剪键”,具体做法可以参照门刚。
3、抗风柱与砼梁的连接是可以实现了,而且对于减少抗风柱的计算跨度有很大的作用,抗风柱与砼梁通过预埋钢板连接,个人认为也只能当作一个链杆支座。
4、建议将抗风柱与其他结构分开,单独计算抗风柱,其支座条件可以根据构造措施模拟。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0