请教一下有关网架边界条件的问题
道驰
积分
3
帖子
4
#1
2012-7-27 15:10
本人网架新手,有很多不明白的地方来请教大家。
做了一个工程,柱子是混凝土柱600x600的6m高,算出来弹簧刚度是4.5,然后用这个来定义边界条件时候,算出来水平方向支座反力达到了60KN,这样水平方向支座反力是不是太大了?是弹簧刚度用错了吗?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2012-7-27 21:29
柱子刚度虽然大,但是可以通过降低支座对刚度的传递能力来解决水平反力的问题;一般平板网架对水平约束要求不高,所以可以采用平板压力支座,并加大支座螺栓孔,达到降低水平约束刚度的目的。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#3
2012-8-14 09:43
smomo (北风) 兄,“但是可以通过降低支座对刚度的传递能力来解决水平反力的问题”
具体怎么操作呢?
我是这么理解的:(以一般平板网架为例,支座为平板压力支座)
1:按正常混凝土柱刚度(比如4.5),计算出水平反力R1(比如是60kn)及支座位移X1;
2:按竖向压力x摩擦面抗滑移系数(具体按规范,约0.45)计算得摩擦力能提供的水平力R2;
a:如果R1>R2(这种情况很少发生,毕竟竖向力能提供的摩擦力还是不小的),即网架支座处相对混凝土柱有位移,即混凝土柱的刚度没有完全传递到网架,应减小刚度,再次计算,之至R1与R2相差不多,然后查该刚度下的支座位移X2(一般网架计算的位移是绝对位移,柱顶的位移可以简单的认为是按正常刚度计算的网架支座节点位移),支座小锚栓的螺栓孔位移余量应大于相对位移(即X2-X1)(为安装误差考虑可以多考虑点),以保证计算刚度的减小造成的网架水平约束的释放;
b:如果R1<R2,即摩擦力能提供该水平力,就要考虑其他方式(如加橡胶垫,改变支座处杆件布置等)来减小水平力了(估计
smomo (北风) 兄
说的
就是这个意思
);由于一般水平力比较小,所以就直接按混凝土柱的实际刚度(可以稍微降一点)直接计算就行了,不需考虑其他的问题了;
如果单纯的加大支座螺栓孔是不能降低水平力的,只有在实际弱化柱对网架的刚度影响并加大螺栓孔后才能真正降低水平力;