中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
MSGS计算网架过程中的困惑
borjiajia






积分 3
帖子 3
2012-8-5 16:19    顶部


我在做一个网架加固的工程,采用MSGS建模计算,得到的结果是某些受压腹杆超应力显红,例如轴力为-481.6,应力比为-1.11,
但我通过手算校核发现:采用《钢规》5.1.1条计算其应力是够的,通过《钢规》5.1.2条计算其稳定性也是够的,长细比和局部稳定条件都是够的。
那么,是软件计算错误,还是我手算错了?各位大牛,帮帮忙呀!
hcx61






积分 6
帖子 9
2012-8-6 14:16    顶部


请把计算模型发上来看看
从零开始做






积分 214
帖子 153
2012-8-13 20:01    顶部
首先看你的msgs版本,然后就知道使用的什么规范。网架的稳定应该按照《空间网格技术规程》查询,钢规最为参考。
IBM






积分 354
帖子 293
2012-8-13 22:40    顶部
前后计算的设计应力取值可能变化较大,而且前后长细比再比较看看



难定纷纷甲子年,千魔荡荡白阳天。 苍天旨意着书命,诸子虔诚扶道颠。 佛灯点亮华光现,一线生机救末年
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利