游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
橡胶支座间的开孔有什么规定吗
hehai1997
积分
46
帖子
45
#1
2014-12-20 09:57
各位,现在做一个网架,支座位移30mm,想采用350x350的橡胶支座,但是开孔要开30+30+24=84.这样的话橡胶支座孔心到边,和2孔之间的间距比较小。可以吗?橡胶支座孔距有规定吗?还是按螺栓孔的规定?
hehai1997
积分
46
帖子
45
#2
2014-12-20 15:25
另外,抗滑移计算不够的话设置抗滑移板的时候。支座最混凝土的水平力到底是多少?是计算出的力,还是0.3R,还是GAu/d?总感觉很多情况支座抗滑移计算不够。R仅仅是永久荷载(活载起控制作用怎么办),而u则是恒载和活载和风载产生的水平位移呀。
hehai1997
积分
46
帖子
45
#3
2014-12-20 15:45
u,规范里说是由于温度变化等原因在网架支座处引起的位移。感觉不对吧?若是仅仅温度地震引起的,那么自重和活载引起的呢?若是所有荷载引起的位移,那么抗滑移计算力R不应该只是永久荷载引起的了。u应该和R对应才对呀。
另外其实感觉可以保护用橡胶支座的,钢板和混凝土的摩擦不是0.3吗?其实可以直接支座底板开长孔就可以呀?
请高手能详细说明。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2014-12-20 22:13
1.网架释放水平位移,一般释放的是温度变形和竖向荷载变形,而不能释放抗震变形。
2.对于竖向荷载较小,而水平位移较大的情况,可以考虑采用聚四氟乙烯垫板支座,在新的空间网格结构规程里面已经有选用。
3.对于竖向荷载较大的结构,要严格的设计橡胶支座,对于计算得到的水平位移,要考虑温度变化与下部结构协调的影响,网架安装时对部分变形的释放等因素,一般实际变形要小一些,设计时要考虑限位措施,同时抗滑移计算力Rg按新的规范取值,也不是楼主所说的0.3R。
hehai1997
积分
46
帖子
45
#5
2014-12-21 10:59
μRg是永久荷载引起的,但是GAu/d里位移u是所有荷载引起的。感觉这2个公式不统一呀
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#6
2014-12-21 14:04
有些系数确实需要自己权衡。
王建波
积分
114
帖子
69
#7
2014-12-23 17:17
第一:1)根据《JGJ7-2010>附录K,K.0.2橡胶垫片的面积A是扣除螺栓孔开孔面积的,这意味着橡胶垫片是以面积来决定的。
2)根据《JGJ7-2010>附录K,K.0.2,橡胶垫片的厚度是由剪切变形决定的。
3)关于螺栓孔的构造K.0.3提到:橡胶垫板上的螺栓孔直径应大于螺栓直径10mm~20mm,并应与支座的位移相适应。
由1)2)3)可得,孔边缘离橡胶垫片边缘的尺寸不起控制作用,既然如此,我认为孔边缘离橡胶垫片边缘的尺寸可按钢板螺栓孔边距决定。
第二:K.0.2中关于钢板滑移的计算,u只考虑了温度引起的水平位置,是因为橡胶支座计算中只在支座处释放了温度因为的水平位置,而释放的方式是通过橡胶的剪切变 形。而公式左侧只考虑了0.9倍的永久荷载是偏于保守的一种取法,就像我们在砌体结构中计算挑梁的抗倾覆时,抗倾覆力矩Mr计算时只取恒载标准值一样。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0