请教:不锈钢构件怎么处理防火问题?
caoxichen
积分
67
帖子
54
#1
2004-10-27 11:06
在网架、网壳中,建设单位常要求使用不锈钢杆件和球体等,这样可以不用再涂防腐涂料了,可是问题是防火涂料还得涂吗,怎么个涂法,请高手指教一二!
wanghj
积分
27
帖子
26
#2
2004-11-9 16:58
不锈钢构件上做防火涂料的话就没有意义了!
zweih
积分
124
帖子
79
#3
2004-11-9 17:50
什么样的防腐涂料比不锈钢还贵?不锈钢网架造价较高,常用于室内外装饰型网架或小型采光顶,通常跨度较小,围护面积较少。本人理解就象玻璃幕墙的不锈钢龙骨一样没见过刷防火涂料的。:)
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#4
2004-11-10 09:59
不锈钢再涂涂料在实际工程还没见过!
caoxichen
积分
67
帖子
54
#5
2004-11-10 12:56
楼上诸位话虽有理,但是本工程建设单位就是用在了不满足防火规范的建筑中了,现在人家消防局就是要一个说法,叫设计人咋办?列位防火涂料的朋友,有没高见?
IBM
积分
354
帖子
293
#6
2004-11-15 14:08
技术上的确可行,但是不锈钢就网架就看不到了,美观度降低。
doubt
积分
530
帖子
428
#7
2004-11-16 12:23
采取主动防火措施,例如自动喷淋装置等,不一定非得用防火涂料。而且具体情况具体分析,看用途以及室内有无可燃物等,如果从根源上,根本就没有火或者着不起火,消防也没办法刁难。