游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网壳节点刚度如何定?
robin2688
积分
120
帖子
100
#1
2002-4-10 16:29
小弟第一次来,敬请关照!!!
6119
积分
168
帖子
70
#2
2002-4-10 23:08
网架做的网壳节点按绞接,不考虑其刚度。
okok
积分
9575
帖子
6096
#3
2002-4-18 17:49
有文献把螺栓球做的双层球面或柱面网架也叫网壳。分析时,节点按铰接,刚度为0。
robin兄问的可能是单层网壳,分析时用固接节点,刚度可按无穷大。
国内也有研究单层螺栓球节点抗弯,用于小直径(跨度)的网壳。(考虑套筒与球节削面有一定的接触面。) 尚未见成果。
微信号:nixnauy
szm
积分
40
帖子
18
#4
2002-5-3 11:29
刚结节点(理论上刚结,实际不然)按无穷大考虑节点刚度是否偏于不安全,有没有办法对节点刚度进行量化分析。
peterman722
积分
1099
帖子
381
#5
2002-5-3 16:23
我的想法:节点刚度并不是一定的值,总的来说, 弯矩-转角关系的非线形的,起码是内力相关的。如果要量化,可以对弯矩-转角关系进行数学拟合。但还没有应用到设计中来。
在设计计算中,按无穷大考虑节点刚度,偏于不安全,但是在安全度方面会有所考虑的。
North Steel
积分
507
帖子
284
#6
2002-5-6 12:39
在设计计算中,按0考虑节点刚度,偏于安全, 已有很多工程经验。
North Steel
积分
507
帖子
284
#7
2002-5-6 12:40
我指的是单层壳。
IMHOTEP
积分
34
帖子
14
#8
2002-5-7 10:30
我的想法是:对于刚结节点在计算时应力不能取足,否则对于结构是偏于不安全的。通常情况还是按照铰接计算,只是在单层壳计算时才需要作这样的处理。不知楼上老兄碰到的是什么问题。
robin2688
积分
120
帖子
100
#9
2002-5-9 00:38
我说的是单层网壳
多谢指教
william
积分
59
帖子
29
#10
2002-6-25 10:17
单层鞍壳节点采用焊接球,螺栓球或相关连接,那一种比较好!