关于玻璃顶网架玻璃损坏问题
businiao
积分
78
帖子
68
#1
2005-4-10 14:18
本公司在台州做了一个1500平方米玻璃顶网架 屋面用5+1.74+5钢化夹胶玻璃 完工日期为2004年12月份 在刚做完没多久的时候玻璃就坏了两块
可现在那又坏了一块, 听搞设计的说这是正常现象,具体什么原因他没有说清楚,不知大家可给个有理的答案。
qyd
积分
25
帖子
38
#2
2005-4-10 16:26
主要有三点:1、网架变形形过大。2、玻璃变形(温度变形等)空间太小。3、玻璃质量有问题。
suguochun-sgc
积分
1
帖子
1
#3
2005-4-14 11:28
还有可能是局部安装尺寸有误。
xjdk
积分
127
帖子
86
#4
2005-4-14 13:52
不知玻璃顶结构如何与网架结构主体是如何连接的,玻璃这种脆性维护材料是应该做独立结构支撑后与网架结构主体滑动柔性连接。否则在网架主体产生位移时(如风荷载下的振动,竖向荷载变化下产生的位移变化),玻璃必然破损。应按玻璃幕要求受力和构造进行处理。
执著
积分
26
帖子
14
#5
2005-4-15 12:48
玻璃的尺寸是多少?是单钢化还是双钢化?5+1.74+5?我表示怀疑,可能是5+0.74+5钢化夹胶玻璃,设计是各项荷载是
时
否考虑充分。龙骨采用什么形式,是隐框、明框、点式还是其他,玻璃节点是否符合标准。
浪涛
积分
499
帖子
270
#6
2005-4-15 13:00
夹胶层厚度一般是0.38的倍数,应该是1.14吧,玻璃是否双层钢化,荷载大小是多少,是否有雪荷载,分格大小是多少?这么薄的玻璃不能做成点式,做成点式玻璃变形肯定不能满足要求。如果是框式玻璃,可能是节点不满足要求,胶缝不能满足变形要求,或者是网架挠度太大造成的!
[img]http://www.hbliti.com/ipshow/img.asp?name=langtao[/img]
wjglywhy
积分
5
帖子
4
#7
2005-4-17 02:18
设计、施工如果没有问题,那就是玻璃的问题。钢化玻璃本身就有自爆现象,请查阅钢化玻璃标准有解释。
wang2000
积分
16
帖子
17
#8
2005-5-15 22:46
老兄讲使用5+1.74+5钢化夹胶玻璃?夹胶层厚度一般是0.38的倍数,你们用的玻璃不是很厚,应该是5+0.76+5的。玻璃坏三块,如果不是人为的你们就去修去吧,最起码非人为损坏要免费保修一年吧。坏的原因我非常赞成qyd的说法,不再复述。
IBM
积分
354
帖子
293
#9
2005-5-26 13:07
你所陈述的并没有具体说明玻璃的生产厂家.
也极有可能是夹胶玻璃的质量也太差了.
allen315
积分
124
帖子
84
#10
2005-5-26 18:08
我觉得有以下几个原因:
1.玻璃本身质量的原因。
2.那地方是不是温差变化特别大,玻璃选型没选好。
3.你的玻璃网格有多大?是不是太大了,玻璃强度不够?
4.玻璃分块是规则的形状吗?不同的形状对玻璃本身产生的内部应力就不同.
peter1stli
积分
125
帖子
82
#11
2005-5-27 14:14
原因:设计时没有考虑玻璃参与受力,而实际受力时玻璃承受钢骨假变形而导致的额外面内荷载;玻璃板节点处理没有考虑面内受力,而加工时开孔处对玻璃强度有削弱作用,最终导致玻璃从孔边因应力集中而破坏。